关于发电机直配接线方式,发电机中性点接地方式的探讨根据国家规范,我认为发电机直配接线方式中性点接地方式应如此设计:一、当满足50MW及以下容量发电机接地电流≤4A,50-100MW机组≤3A,125-200MW机组≤2A,300MW及以上机组≤1A时,可采用不接地方式;二、当大于DL/T620-1997规定的允许值时采用消弧线圈接地方式,且接地点故障残流不大于允许值;三、DL/T620-1997规定发电机内部发生接地故障要求瞬时切机时,可采用高电阻接地方式。此方式有个前提系统接地故障电流应小于10A,只有这样的系统方可采用高电阻接地方式。接地故障电流大于10A的系统采用此接地发方式,由于故障电流较大时已发生接地弧光短路,和烧毁发生接地故障的发电机组或本系统上的设备。