土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金家用中央空调超级多联3mx安装时要注意什么技术问题

大金家用中央空调超级多联3mx安装时要注意什么技术问题

发布于:2008-12-27 17:05:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我刚接到-台大金超级多联3mx安装,但之前并没安装过,听说安装多联变频机技术要求很高。有那-位师傅可以告诉我-些安装上的技术问题?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dxjg
    dxjg 沙发
    管路分支的多联机,不能用普通三通代用分岐器。分岐器的价格也不高。安装分岐器要注意几点:一、安装分岐一定要水平,不能有斜度。二、主管的弯头50cm不能安装分岐。三、管路焊接时要用氮气保护。焊接完成后一定要对管路内吹尘,以防造成室内机电子膨胀阀管路堵塞。最后试压对每个焊接检漏。
    2009-02-19 22:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • cheng936887367
    多谢!讲得很详细,真的万分感激!但这样:我们接到这个项目是安装一台PUHY-P300YGMC变频机。为了节约材料不用分岐箱由一组总管取用并联方式连接。管路由大变小用三通管来连接各分支管。这样可行吗?厂家说可以,但技术上比较复杂!但我弄不明冷媒如何分配?安装上要注意些什么?拜托了!
    2009-02-19 15:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多