前几天我公司平湖工地办公室的电,电压一下从220V升到了380V把电脑\空调都烧坏了.我去检查的时候,看到的是三相四线漏电保护器的N线接线端子因打火被烧断了,保护器跳闸后电工不知道把闸合闸,就出现升压烧东西的现象.后来保护器换掉N线接好就不会了,请教各位老师这是什么原因啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板中性点加上消弧线圈为的是和导线对地电容相抵消,在实际中都用的是过补偿,也就是消弧线圈的感抗大于电容的容抗
回复 举报
2、电容器就是两导电体之间存在电位差(电场),中间有介电材料绝缘体;电感就是导体通过电流时能产生磁场,且这磁场发生的电磁感应会对自身电流和其他线路发生影响;
3、中性点经消弧线路的作用是减小系统接地电流。
回复 举报