土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM存在的一个问题

关于PKPM存在的一个问题

发布于:2005-04-08 11:56:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近发现PKPM在超筋检查时存在一个问题,那就是当框架梁的配筋率比较高、正好刚刚超过最大配筋率2.5%时,采用超筋检查却检查不出来,后来分析估计PKPM在计算框架梁配筋率时,当须采用多排配筋时仍按框架梁单排配筋时的有效高度h0进行计算,从而造成计算配筋率偏小。
希望各位网友对此问题引起重视!
更希望PKPM以后版本能改掉这个错误!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lucky50902
    lucky50902 沙发
    我的计算结果是明明已经超筋,PKPM却无任何提示
    2007-11-17 02:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • suo5234
    suo5234 板凳
    这个问题我知道 好像pkpm在最后验算是否超筋时 所采用的实配钢筋数量就实前面计算出来的钢筋面积 这个当然和最后的配筋有出入 最后选的配筋就会比计算配筋大一点点 当计算配筋正好在超筋的边上时 就会出现检查不出的超筋了
    2006-02-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM-STS与3D3S比较

PKPM-STS与3D3S比较为什么用钢量会差这么大还要请教各位大侠STS能不能出一套完整的结构图,不用空间建模

回帖成功

经验值 +10