现在做一国外工程遇到一问题
外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?
小弟求教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    铜绞线、编织线在潮湿环境下容易腐蚀,需要涂锡、镀锌或油漆防腐。
    人行通道上是不能明敷接地线的,可以穿管埋地。
    2008-12-29 21:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • elcbarry
    elcbarry 板凳
    感谢!
    敷设环境如果为潮湿怎么处理?如果敷设时避免不了人的行走通道怎么保护处理?
    2008-12-29 14:56:29

    回复 举报
    赞同0