土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助高手——周进周出二沉池的负荷设计

求助高手——周进周出二沉池的负荷设计

发布于:2008-12-26 18:30:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
周进周出二沉池的负荷设计
规范上规定二沉池出水堰负荷小于1。7,目前本人正进行水量8万方/D的污水厂设计,二沉池的计算如下设计数据
设计计算
设计水量Q=80000 m /d=3333 m /h
①沉淀池表面积F与池径D:
查《给水排水设计手册》第5册第307页式得,
式中, F——单个沉淀池的表面积(m²);
R——污泥回流比;
n——沉淀池的个数,考虑共建2座沉淀池,则n=2;
q′——表面负荷,这里取1.0 m /(m •h)。
所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2
则,D=46m,取45m
②实际水面面积和表面负荷:F=1587m2,q'=1.05
校核出水堰负荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 远大于规范规定1.7
求教下高手问题出在哪

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1562982483092

    周进周出的辅流式二沉池出水堰堰口负荷比普通辅流式二沉池的高,一般q≤4.34L/(s·m)

    2019-07-13 09:50:13

    回复 举报
    赞同0
  • v小飞侠v
    v小飞侠v 板凳

    周进周出堰负荷可以比规范要求的提高2倍左右,大约是4.34,有本书上提到了。
    因为周进周出二沉池沉淀效果比中进周出的好很多。
    2016-06-15 16:24:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多