土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何增加整流变压器二次侧的相数
关于高次谐波的抑制措施有这么一项就是增加整流变压器二次侧的相数,个人不大明白如何增加二次侧的相数啊,那位大大给画张图解答一下,万分感谢。

全部回答(1 )

  • lingxuct
    画图没时间,简单说一下吧:二次侧多几组绕组,如果A相第一组接整流器是正向(Y接法),A相第二组接整流器是反向(Y接法的头尾相反),这样就有6相了,如果还有二组接成三角形,也是头尾相反接,就变成12相了;如果把绕组的匝数减少一些后,使三角形接法的输出再串接一组(使相电压与前面的相等),变成延边三角形接法(同时也改变了相位),又增加了3相,总之,如A与B串联等,我见过36相的整流变压器。
    2008-12-26 20:06:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。