建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
《建规》中关于水泵接合器的设置与实际中的矛盾《建规》中对水泵接合器的设置有这样的规定:四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。以上引自防火规范GBJ16-87 现在的问题是我看到的设有消防管网的住宅(八层楼单元式的住宅)均没有设置水泵接合器,这是怎么回事,请各们大侠指教
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句消防水池包括室外消防水量时,一个消防水池一个消防车取水井,一个消防车取水井可以允许两辆或以上的消防车取水。
回复 举报
我们这里做法取水口(用室外消火栓的形式把水从水池引出)数量是根据室外消防水量来定,最少也得三个。
室外消火栓和水泵结合器不一一对应是老问题了,以前精华帖子里也有。规范在这方面考虑确实不怎么到位。
回复 举报