我单位现设计施工一中频配电系统,两套中频炉计800KVA要用1000 的变压器够不够?1000的变压器必须用高压柜吗?中频为4KHZ如何选择低压电缆?设计中还要注意别的问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qiufenglong8
沙发
尽量采用多芯电缆,特别是对于大电缆,他们的电抗都很小,如果采用单心的对于敷设要求很高,有的毫欧姆。通过每个电缆的电流很容易不平衡。
2005-04-11 13:36:11
赞同0
-
nlb
板凳
“品”字排列就是为了减小感抗。