正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
我单位现设计施工一中频配电系统,两套中频炉计800KVA要用1000 的变压器够不够?1000的变压器必须用高压柜吗?中频为4KHZ如何选择低压电缆?设计中还要注意别的问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报