10KV线路弧垂、应力计算

发布于:2008-12-26 11:39:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近我们有个用户报装工程,10KV线路,由于在山区,所以档距有600米,采用的是2基10杆组成的Π型杆,导线型号是LGJ-50,横担为-75*7*2500,大家看弧垂、应力及相间距离够吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jztgg
    jztgg 沙发
    独立档,线间距离可能不够,因档距太大,建议每端用3个杆,1相1个,另外记得加防震锤,同时设计风速要35米、秒
    2009-01-24 00:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • zeagush
    zeagush 板凳
    大档距跨越相间距离计算可用《66KV 及以下架空电力线路设计规范》的相间距离计算公式计算,相差很小。但是横担2.5m是绝对不够的
    2009-01-23 10:40:23