请教直流耐压试验问题

发布于:2005-04-08 07:34:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希

望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在

这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在

做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间

内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到

底是什么原因.如果合格.请告诉我依据是什么......谢谢大家!!(辛苦)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 长沙正蓝旗人
    支持5楼的说法!!
    先用高压设备在一段好的电缆上看是否泄漏稳定!!
    长期未用的电缆受潮了,进了水气,形成了水树枝!!
    2007-01-01 14:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    把中间接头打开,分别对两段电缆单独试验一下。