土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教几个本人迷惑的问题

请教几个本人迷惑的问题

发布于:2008-12-26 11:07:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.室内消防给水管竖向成环的时候还要横向再成环吗?
2.生活给水采用变频泵组供水的时候,系统必须采用下行上给的形式吗?
3.生活给水采用变频泵组下行上给供水,热水系统也相应的应该采用下行上给吗?
有没有达人帮忙解惑啊!!期待!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 131285
    131285 沙发
    明白了,
    关于压力传感器的作用和设置不太明白,
    还是要请教一下。:handshake
    2008-12-29 16:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • haigangwang
    haigangwang 板凳
    回复:
    一 不需要,但很多设计院的老同志很保守,硬是要设。
    二 视情况而定,看你的压力传感器位置,方便控制。
    三 为保证出口热水温度稳定,最好热水系统和冷水系统采用同样的供水方式,以平衡压力。
    四 PPR管材不可以作为立管使用,参考给排水技术手册
    2008-12-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0