土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 到底该怎么对甲方说?

到底该怎么对甲方说?

发布于:2008-12-26 10:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做6.6m层钢筋绑扎的时候,我们的电线预留预埋也在同步进行,但在制作过程中有几处套管穿了梁筋。
甲方的现场代表说了不合规范,这个时候我该怎么对甲方说啊???
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    钢筋混凝土中预埋钢管,原则是不破坏土建设计的结构,钢管外径不大于钢筋混凝土厚度的1/2,至少不能减少钢筋。在这种情况下,甲方提出不能放时,你可以说钢管比钢筋的承载能力大,且不会破坏钢筋混凝土原有的强度,说不通可让土建设计来定。
    2008-12-26 12:25:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[新手报道]请教下:供配电为什么称为电气?

如题:以前做弱电,现在搞强电,一直不明白这供配电为什么要称做电气,跟气有关?:)

回帖成功

经验值 +10