土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加湿器一到冬天加湿不上去的原因

加湿器一到冬天加湿不上去的原因

发布于:2008-12-26 10:46:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。
已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    设计考虑不周全.
    不同使用功能 压力等级的最好风开!
    2009-01-12 20:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianbo2002
    xuxianbo2002 板凳
    空调箱参数:热水量161 LPM 加湿器95KG/HR 主盘管4936RT 预冷量61RT 风量41140CMH 全压4.5英寸 有初中高效
    现在问题已经解决,个人说下解决方法和过程:
    设计上加湿器与进入板热一次侧蒸汽接于同一管道,用同一压力阀控制,夏天压力阀为0.1MP,因为夏天无需加湿或加湿量较小,能满足。
    正对加湿不上去的问题,本人调整压力阀,使压力为0.25MP,加湿器OK。不过直接导致板热二次侧出水温度高达80一样,膨胀水箱沸腾并震动
    本人再次调整蒸汽阀压力为2.0,加湿器较为稳定不过膨胀水箱温度依旧过高,而且业主不允许在如此高温下运行,板热材质为MBI 0.2MP
    时温度为133 3公斤温度为143度。
    以下为个人最后方案调整
    1.关闭进入伴热一次侧蒸汽电动阀,电动阀前后手动阀,以及旁通,验证旁通无漏气现象
    2.调整板热一次侧电动阀前后阀开度,大概一圈左右,使电动阀对蒸汽起微调作用
    3.调整中控PID中比例带与积分,使加湿器加湿量更加稳定
    以上是本人的实践结果,现在向业主提供了两次换季调整方案,已经阀开度,PID经验值。
    希望大家多提意见,对加湿器换季调整做一个全面的汇总
    2009-01-12 09:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教~洁净室压差控制问题

请问各位大侠有关于洁净室各房间压差流程图么?我做设计时只给风量表的,自己也不太了解压差控制这块。各个房间的压差是单单靠回风量小于送风量来保持正压么?但个房间都是联系的,比如洁净走廊与很多房间都相通,那么从走廊到换鞋之间的压差是如何的?还有规范要求洁净室对室外保持相对10Pa正压,但若是药厂粉碎室这类需要排风的房间也要相对室外保持10Pa正压么?还是只有与室外有相通(如传递窗)的才保持这个压差?

回帖成功

经验值 +10