第9.2.4条的规定,主要是为了避免出现《混凝土高规》第8章所述的板柱-剪力墙结构,增加结构的整体刚度尤其是抗扭刚度,尽量避免纯板柱节点,提高节点的抗剪、抗冲切性能。该条是强制性条文,必须严格执行。
对核心筒外围有两圈框架柱的框架-核心筒结构,如果内圈框架柱设计上以承受竖向荷载为主,则允许部设置框架梁;否则也应符合第9.2.4条的要求。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenfei029
    chenfei029 沙发
    谢谢楼主了,精心收集了这么好的施工图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!谢谢!顶的说!不错的资料!这非常有用,谢谢!希望以后能够再接再厉,加油!!
    2009-09-12 23:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    楼主的观点我不太赞同。第一段,高规说明也不是这样说的。第二段,你这样的核心核心筒外围有两圈框架柱的结构,还不能算框架-核心筒结构呢,只能算作板柱-剪力墙结构或者框架剪力墙结构。
    2009-03-24 17:36:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架-剪力墙结构在楼层标高处,剪力墙内是否必须设置框架梁或暗梁

按照《混凝土高规》第8.2.2第4款的精神,框架应与剪力墙形成完整的抗侧力体系。因此,与剪力墙平面重合的框架梁宜通过剪力墙,或在剪力墙内设置暗框架梁;与框架平面不重合的剪力墙内不是必须设置暗框架梁,可根据实际情况具体确定。