土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙约束边缘构件篐筋体积配篐率计算时可否计入拉筋和水平分布钢筋?

剪力墙约束边缘构件篐筋体积配篐率计算时可否计入拉筋和水平分布钢筋?

发布于:2008-12-26 09:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
约束边缘构件篐筋配置,对照《混凝土高规》图7.2.16,区分阴影区和非阴影区两部分。在阴影区内应有封闭篐筋,可部分采用拉筋,拉筋可计入体积配篐率计算(如同框架柱中的拉筋);在非阴影区内,可采用篐筋和拉筋相结合的方式,也可完全采用拉筋,拉筋计入体积配篐率计算。当剪力墙水平分布钢筋在约束边缘构件内确有可靠锚固时,才可与其它封闭篐筋、拉筋一起作为约束篐筋计算。
对约束边缘构件,无论《混凝土高规》图7.2.16的阴影区或非阴影区,其篐筋沿竖向的间距,特一级和一级时不应大于100mm,二级时不应大于150mm,要求是相同的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 281382959
    281382959 沙发
    路过,不知道:lol
    2010-10-27 20:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • zengjiejack3
    zengjiejack3 板凳
    同意楼上说法:victory:
    2010-10-27 15:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙截面高度与厚度之比在3~5时应遵守哪些规定设计

剪力墙截面高度与厚度之比为3~5时,其轴压比应符合《混凝土高规》第7.2.5条的规定;其纵向钢筋的构造配筋率可按第7.1.2条第6款的规定设计,配筋方式可根据实际情况和设计习惯按框架柱或剪力墙设计;其篐筋可按剪力墙约束边缘构件或构造边缘构件的要求设计。

回帖成功

经验值 +10