正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
就是那个三相电表用的是那个互感器....可就是那个电表它反转........我那么能把它给改过来啊...........各位大侠帮帮忙啊...........
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句这种接法不能说不符合规范(因很多地方都出现过这种接法),但严格地说,也是不符合规范的:一个开关在制造厂设计时的电流是其的规格值(外壳规格),C63的电流就是63A,C45的电流就是45A。如果电源线在上桩头并过去,从总开关接到第一只小开关上,过这只小开关(上桩头)的电流是全部(所并接)开关的总和,如果380的是20A,3个是60A,220的是10A,加起来就有70A,已经超过63A了!
回复 举报
首先,谢谢你讲解。
可能你还没明白我的意思,我是接户外配电箱也就是相当于工程用的检修箱,没有端子排,里面只有一个大公开,2个220的小空开和3个380的大空开,大空开本来我觉得应该是没必要用的我跟你想的也是一样应该换个漏电断路器采用压鼻子方法接入,但是师傅说就可以直接用100A的大空开,但是空开没那么大不能将A相的7跟单芯6个平方的线插进去,必须要采用跳线方法进入,而我的问题是检修箱由于没有大的漏电总开关
他本来应该是ABCN,这样就我就可以对号入座,但是师傅非要我换个100A的空开,没有N,那不是我要自己做个零线铜牌和地线铜牌在加个绝缘子吗?小空开基本上都是10-30A左右,真的不能用跳线吗,如果是这样的那只有换大漏电断路器
回复 举报