首次接触煤气的问题,请多多指教!该项目是一300人就餐的食堂.
1.引入管的管径应多大,如何计算?
2.有何特别注意的地方.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    主要是看到底有几个标准的双眼灶(单眼计算时减半),如果你有10个双眼灶,每个的大概流量是0。65m3/h.计算管径按照q=πd2v/4(其中d2是平方,v取4m/s)得出约为23mm,取DN32,保守点可以取DN40。另外想说,煤气管道的计算和我们水专业差不多,也是考虑同时最大用量,管径是按照秒流量来计算的,所以不要想当然的认为是按照人数或者是用气时段来定管径。
    2005-04-18 13:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • huangcheng
    huangcheng 板凳
    还要输气点的距离离食堂多远,压力有多大,你可以参考《城镇燃气设计规范》,上面有具体的计算方法的。
    2005-04-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0