有一个工程采用低射地板采暖
甲方希望地面采用地砖,领导房间地面采用实木地板

我看了一些介绍 说是实木地板用于地板辐射采暖不好 安装时需要铺设龙骨,会破坏采暖管线。。
请问是确实不能使用么?那为什么地面辐射供暖技术规程中又有地面层为木板时的散热量表呢?。。

一般实际工程中采用什么地板呢 效果如何啊 对这一块确实了解太少 希望有牛人能详细解答一下 扫扫盲哦~~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cys2221
    cys2221 沙发
    采暖规范里的木地板是实木复合地板,纯实木地板由于含水率的问题不能用于地面采暖,不然会开裂起鼓的!地面采暖如果用干铺的话可以打龙骨,湿铺是不行的!
    2009-01-14 13:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • x262408
    x262408 板凳
    我们在施工中
    经常有你说的地砖和地板同时使用的情况
    我们通常建议业主使用多层实木地板