地暖不热,请大家帮忙查找下原因

发布于:2008-12-25 11:51:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家现在客厅和厨房16.8度,中间两个房间15度,把边的房间是12度
我家在二层(共六层)建筑面积240,套内面积205,使用面积180
共6个回路,本小区其他家供热都正常,甚至能达到22度以上,
唯独我家不热,我在我们单元看了下,只有六层回水是热的,1-5层都是进水热,回水量
物业实在找不到原因,请大家帮我找找原因,谢谢了

[ 本帖最后由 yasha2000 于 2008-12-25 11:56 编辑 ]

20071231534350.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • pierre1103
    pierre1103 沙发
    我家现在客厅和厨房16.8度,中间两个房间15度,把边的房间是12度
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    这个问题很好解释,客厅和厨房温度高是因为它们离分水器最近.要解决温度不平均的问题,先搞清楚分水器的每个回路通向哪个房间,把离分水器最近的房间的回路流量调小,离分水器远的房间的回路的流量开到最大.
    2009-06-11 13:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • pierre1103
    pierre1103 板凳
    我在湖北,我设计的地暖一般都在每平米铺设管道5米-5.5米,管距在15-17CM.你家180平的房子,管道长度至少应该达到900米.管道铺设过于稀疏,会非常影响使用效果.
    每条管道长度不能超过120米,否则也影响使用效果,按每条回路管道100米计算,你家的分集水器应该设计9个回路.
    一般开发商承包给其他来做地暖,几乎很难做到这种程度.另外,承包商通常在地面保温和边角保温这些地方也很难处理得当,因为这牵扯到成本的问题.