关于房间正压与FFU的问题,请教!

发布于:2008-12-25 11:26:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我在做设计时,如果万级洁净车间用FFU自循环的话,我通常要增加独立新风系统以保证房间正压和人员需要,按照常理是这样的。但是我的老板却跟我说不需要增加独立新风系统,这样造价贵很多很难中标,甚至说不加新风照样房间可以达到10Pa正压要求,说FFU自循环能够产生这样的正压,不够的新风从夹层里开个口从外面吸入。我和他争论,他却坚持说以前做过好几个类似的项目都达到要求了,我真是无语啊!又想坚持立场又怕丢单子责任搁我头上!现在很迷惑,望各位行业仁兄发表自己的看法,谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • co1478074277634
    four81 发表于 2008-12-26 23:02 这个项目是上海的,最近手头出现好几个要做FFU系统的,真是不知道还要不要坚持原则.我到现在还是明白不了当FF …我遇到了跟你一样的困惑
    2016-11-02 16:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1478074277634
    deathgod007 发表于 2008-12-25 16:34 千万别和自己的老板抬杠,这是我这几年下来得出来的教训,没办法,我们做技术的就是顽固派,他们那些人眼里 …可以加你QQ吗?
    2016-11-02 16:15:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。