求助有关0.2Q0的问题
求助有关0.2Q0的问题
框剪结构中对0.2Q0的调整:对顶部塔楼也要按0.2Q0调整吗
发布于
2008-12-25 09:11:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wj7969
高规8.1.4条的要求,即:框剪结构0.2Q0调整问题。如20层建筑,下部15层框柱承担剪力<20%已作0.2Q0调整,而15层以上框柱剪力均>20%,则上部5层可不需调整。