高层商住,消火栓系统一套泵,商业部分通过减压阀后供水,等于是分区了(从两根供水管分出两路设减压阀组供低区)。室内消防水量40L/S,是否消防水泵接合器可以只设三套,接在水泵两路供水管上(低区减压阀管路前),这样水流都是连通的。是否不必再高低区都分设接合器了?那样就得6套,地下找不到那么多出口。多谢了!在线急等中......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
s3535272
沙发
同意楼上看法 用二总线吧设备的信号反馈到消防控制室 还可以设置报警
2010-04-28 19:59:28
赞同0
-
goodwangwei2002
板凳
压力开关连锁启动喷淋泵,如果有自动报警系统,还要求火灾报警控制器多线、总线启动喷淋泵!
2008-12-28 21:19:28
赞同0
加载更多回复 举报
火灾报警控制器还应显示水流指示器、压力开关、信号蝶阀的反馈信号。