喷淋泵自动控制问题?

发布于:2008-12-24 21:09:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于喷淋泵自动控制这里有没有什么要求啊? 我手上的俩个工地上只有自动喷淋没有自动报警系统,请问要咋控制自动这里啊 ?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • s3535272
    s3535272 沙发
    同意楼上看法 用二总线吧设备的信号反馈到消防控制室 还可以设置报警
    2010-04-28 19:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • goodwangwei2002
    压力开关连锁启动喷淋泵,如果有自动报警系统,还要求火灾报警控制器多线、总线启动喷淋泵!
    火灾报警控制器还应显示水流指示器、压力开关、信号蝶阀的反馈信号。
    2008-12-28 21:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!问个小问题!!!多谢了!!!

高层商住,消火栓系统一套泵,商业部分通过减压阀后供水,等于是分区了(从两根供水管分出两路设减压阀组供低区)。室内消防水量40L/S,是否消防水泵接合器可以只设三套,接在水泵两路供水管上(低区减压阀管路前),这样水流都是连通的。是否不必再高低区都分设接合器了?那样就得6套,地下找不到那么多出口。多谢了!在线急等中......