土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 对0.2Q的地震力调整

对0.2Q的地震力调整

发布于:2008-12-24 15:46:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
根据《高规》8.1.4 规定,当框架剪力墙结构框架部分的各楼层地震剪力无法满足Vf>0.2Q(框剪基底总剪力的20%)时,应将各楼层地震力按照0.2Q和1.5Vfmax中较小值调整采用。假如某结构各楼层是按0.2Q调整的,即每一层地震剪力都是0.2Q,那么5层的结构,框架部分就承担了全部的剪力了(0.2QX5=Q),这不就是错误的了吗?
望高手指点!
楼层剪力应该是按照楼层高度递减的吧,基底剪力最大啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yzjhwr
    yzjhwr 沙发
    每层0.2,全部也应该是0.2啊,
    2010-01-01 15:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • vigrous79
    vigrous79 板凳
    概念不清地方较多,先学基本概念。
    2009-06-23 10:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙解答震型的一个问题

在周期、地震力与振型输出文件信息中,我们通常只看前三个,前两个是平动为主,第三个为转动为主,小弟有时在建模时,常会发现第二个是以转动为主,第三个倒是以Y轴平动,故请各位仁兄能告诉我一下,造成这个的原因?造成这三个震型混乱的原因是什么?谢谢大家帮忙:handshake

回帖成功

经验值 +10