土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教2个固态继电器控制2相380V的电磁铁的问题

请教2个固态继电器控制2相380V的电磁铁的问题

发布于:2008-12-24 13:50:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!

[ 本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • giemson
    giemson 沙发
    中国固态继电器网

    www.51ssr.com

    国内最专业的固态继电器网站,为您提供最全面的固态继电器产品资料、应用案例、技术咨询、产品销售。品牌包括快达、高诺斯、佳乐、赛德、欧姆龙等进口品牌及阳明、希曼顿、固特、宏发、天豪等国产品牌。咨询热线:021-64880512,021-54133486。
    2009-04-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • oaingniq
    oaingniq 板凳
    谢谢大家的帮助,我找到答案了。
    在电磁铁负载端并连了由两个1/4W的25K电阻串联在一起组成的50K电阻后,可以工作正常了
    2009-03-12 10:37:12

    回复 举报
    赞同0