想请教一下大家如何选CT和PT的容量及等级呀?高压进线柜(终端箱变)用JDZ11-10B10/0.22kV 200VA LZZBJ9-10A1- 0.5/0.2S怎么样?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    学习
    2010-06-08 20:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • mwf78
    mwf78 板凳
    请教CT和PT的容量及等级
    想请教一下大家如何选CT和PT的容量及等级呀?高压进线柜(终端箱变)用JDZ11-10B10/0.22kV 200VA LZZBJ9-10A1-0.5/0.2S怎么样?
    你的 电压互感器只是提供220V电源用吗?具体负荷容量是多少?LZZBJ9-10A1-0.5/0.2S进线柜的互感器是测量和保护用,所以建议用0.5/10P15或0.5/10P5:handshake