发布于:2008-12-23 23:08:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位最近定了一批防尘型动力配电柜,到货后柜体上标的型号都是XL-21,但是设计院图纸上标的是XLF-21,请问业内同行高手:
1.这两种型号哪种是防尘型的?
2.能否上传一张防尘型的配电柜照片,以前确实没有见过,这次是由于现场有导电性尘埃,所以才要防尘型的,我们经常用的不外乎就是GGD和GCS的
好让本人开阔一下眼界
3.这两种含义到底是什么?
4.已经到货的XL-21能防尘吗?
十万火急!柜子已到现场,因为与图纸所标型号不一样,不知道到底是不是防尘型的,急等着要就位安装。请同行高手不吝赐教!!非常感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳XL-21和XLF-21是单箱独立(无箱与箱之间的母线),GGD和GCS是低压配电柜,柜间有母线联接,两者是不同场合使用的。且SSD和GCS柜子无法做到防尘型,它们有与柜外空气对流孔的。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-24 12:43 编辑 ]
回复 举报