土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线烧,且漏电开关不跳的原因?

接地线烧,且漏电开关不跳的原因?

发布于:2008-12-23 15:47:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讲一个最近发生烧接地线的故障:
施工现场,临时用电按JGJ46-2005要求,三级配电箱且每级都带漏电,保护接地线从施工变压器接地(有工作接地)到各级配电箱中间没有任何断开点,截面符合规范要求。
但发生了好几起未级配电箱的接地烧(黄绿线绝缘层熔化),但没有一个漏电开关跳过,检查漏电开关是好的,而且每天有正式电工检查并有记录。请大家分析是什么原因(施工现场是化工机械设备改造和大检修)。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢各位讲解,深受启发
    2010-09-08 08:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • liangdexiang
    liangdexiang 板凳
    对我也碰见过这种事情。
    2010-09-07 20:46:07

    回复 举报
    赞同0