在这里想询问一下进口的pex管或者铝塑管,17mm的 大概多少钱可以买到??5路的附带排污,排气功能的 进口分集水器,多少钱??我也不知道询问这个是否违反了这里的规则,知道的各位,请帮忙告诉下,不胜感谢~~:time:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
sjp7-8
沙发
建议给出系统中所有压力表的读数,以方便判断系统的水压工况
2013-09-24 09:47:24
赞同0
-
北斗星照
板凳
fine_2009 发表于 2013-8-29 17:24 一般不是水泵扬程不够的问题,大多是水力平衡的问题,调节近端环路入口处的调节阀试试。注意一下各建筑热力 …楼主说的这个问题,又不是循环泵的问题。计算出热负荷,系统温差,就可以计算循环泵的流量。计算管道的阻力,设备的阻力,加起来,乘个系数,就是循环泵的扬程。水热不热,是设计时管道流量是否平衡,阻力是否平衡,跟循环泵没有关系。