常见问题1:大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。
解决方法1:如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走,按笔者建议配置的楼梯结构图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线共线,如果 结构师 照抄 建筑师 的楼梯平面图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线将错开2个装饰层的厚度,这对梯段板侧面带装饰的3跑楼梯就无法收头,只有请民工把结构体凿成笔者的那种状况,然后再进行装饰,我提出本问题的目的是想 说服 结构工程师 按 我倡导的要求去实践。结构配图时,在上行起始梯段板做40mm~80mm的折板就可以解决,对楼梯梁毫无影响。
常见问题2:楼梯栏杆高度从踏步中间向上量取,因而导致栏杆高度比设计要求低了半个踏步的高度。
解决方法2:楼梯栏杆高度应当按照《民用建筑设计通则》的规定从踏步前缘线向上量取,确保栏杆的设计高度。如果从踏步中心线向上量取,比设计要求低了半个踏步高度。另外,首层起步梯段的阴角至少要做300mm高的矮墙把这个,既有利于阴角封闭,既方便施工时粉刷,又方便日后打扫。
常见问题3:盘园钢筋拉伸后送验,人为导致测试报告中延伸率指标不佳或不合格。
解决方法3:盘园钢筋拉伸前取样,用木锤捶直后送样,避免延伸率指标的不真实。
常见问题4:予埋地脚螺栓量位置不准确。
解决方法4:将一组地脚螺栓(4只或6只)用零星钢筋焊连成一个几何不变的螺栓系统。先放基础底板筋,再放入螺栓系统,然后绑扎基础其它钢筋,待模板支好后将螺栓系统进行就位、校准和固定,外露丝牙应打黄油并适当包扎,防治浇灌混凝土时污染丝牙。
常见问题5:道路路面混凝土厚度和钢筋混凝土大底板厚度屡有失控。
解决方法5:对付道路路面混凝土厚度和现浇混凝土板厚度失控的一个办法是使用自制的“测高量具”。“测高量具”选用一根长度为1600mm直径为园16或园18的钢筋,在板厚处焊接上一根挡杆,形成十字型,“测高量具”的下端应平头倒楞角。检测试,穿上工矿轻便靴,站在被测面上,手扶“测高量具”使其上下垂直,然后脚踩量具的横档杆,横档杆下缘碰到混凝土表面,板厚合格,横档杆下缘碰不到混凝土表面,板厚不合格。。
常见问题6:砌墙使用皮数杆不规范,划线标志不清,造成砂浆厚薄不均,灰缝平直度差,墙体砌筑“装头缝”,造成竖向灰缝砂浆饱满度不足。对已砌筑墙体产品保护措施不力,混凝土圈梁和构造柱支木模时,在外墙随意穿越Ф12螺栓,拆模又敲打墙体,以致墙体产生裂缝。双向受力楼板钢筋未满扎,园钢对接绑扎时端头未做弯钩等。
解决方法6:砌墙要正确使用皮数杆,皮数杆的划线标志应清析,砂浆厚薄要均匀或基本均匀,灰缝平直度要顺直,墙体不得采用 “装头缝” 砌筑,必需要确保竖向灰缝砂浆的饱满度。对已砌筑的墙体要有得力的产品保护措施,圈梁和构造柱支木模时,在外墙穿越Ф12拉模螺栓时不得损坏墙体,拆模时不要敲打墙体,避免墙体产生人为的裂缝。双向受力楼板的钢筋必须满扎,园钢对接绑扎时端头一定要做180°弯钩,且至少绑扎3道扎丝。
常见问题7:对自拌混凝土和自拌砂浆的计量不重视,混凝土拌和机不按规定配置磅秤,未做到车车过磅,以体积比代替重量比,造成计量失控。
解决方法7:对自拌混凝土和自拌砂浆的计量应高度重视,混凝土拌和机必须按规定配置磅秤,要尽量做到车车过磅,不要以体积比代替重量比,造成计量失控。对袋装水泥的重量也要经常进行抽查。
常见问题8:对沉降观测不重视。不按规定设置沉降观测专用水准点。
解决方法8:对沉降观测要有足够的重视。尤其是有暗浜的,不均匀的地基土的,更应高度重视。必须按规范规定和设计要求设置沉降观测专用水准点。