装修时为了好看,也为了照顾影视墙(做设计的把暖气做到影视墙对面),把家里暖气片全换成了钢柱型,系统是下供下回双管同程,供热后经过排气,发现客厅和餐厅,应该是入户首片和末片最热,烫手,中间的卫生间也可以,其他2组(南北卧室)就马马虎虎了,尤其是北屋,热工上来说最不利,反而只是温和,而且一出故障停暖时首当其冲不热。翻了翻老帖,原来是经典的2头热中间不热问题,唉估计是水力不平衡,当时担心北屋冷,俺还直接配了10柱1米6的,阻力更大了。
请教一下如何调节能好一些,现在的房子南北大飘窗,从北屋进客厅明显感觉更暖和。
说来俺也是
暖通出身,中间转了半个行去搞建筑技术了,不过设计也做过一批的,到自己家了反而不会调节了,惭愧惭愧!看来设计还是博大精深,自己那点三脚猫功夫确实不大行,哈哈。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gzzsdjzu
沙发
感谢2楼的解答,我暖气自己换的,进出口各一个旋塞阀,就是自己拧的那种。又看了一下,南北屋基本温度一致,中间的卫生间可能是暖气小的事,也比较热,看来不平衡还挺均匀的。最好是阀门调节就能起作用,自己家里面不是别的地方,禁不住折腾啊。我先把首末2组关小点试试看。小区是24小时供热的,不过晚上2点以后好像温度低一点。
2008-12-23 11:15:23
赞同0
-
lifeng1hao
板凳
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
2008-12-23 09:49:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报