暖通空调
\
通风排烟
\
请问高手两个防火分区能不能合用一个排风系统?
请问高手两个防火分区能不能合用一个排风系统?
请问高手,地下室一个是水泵房另一个是停车库两个防火分区,我能不能合用一个排风系统,中间加70度防火阀?
发布于
2008-12-22 21:22:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sbsxr
好的,谢谢了!我向建筑要个井
2008-12-23 17:37:23
来自 PC
评论
举报
zdxhvac
规范里明确规定了风管最好不要跨防火分区,
如果实在要跨,就要采取措施。
建议最好分开,一般做法都是分开的,要不审查不过又得改哦