北方有一个汽车焊接厂,由于原先只是设了屋顶风机排风,通风效果很不好,现在要进行改造,我设计了两套方案,望大家评比一下优劣:
方案一:
焊接线设置上部排风管,系统简单,但是焊接烟尘会经过人的呼吸带;
方案二:
在焊接线上部设置暖风机送风,下部设置排风管,这样既考虑的冬季的供暖,又可使气流往下,避免经过人的呼吸带;但是这种吹吸式一般送的是新风,我的暖风机用的是室内风,会不会送出来的就是污染空气?暖风机在4.5高处,希望有人来指正一下不足之处,谢谢!
还有我听说可以用一种可移动的喇叭口软管,直接对焊接点进行排风,然后汇集到一根总管,效果非常好,但是这种风口应该是非标的吧,而且软管怎么固定,谁做过这种方案,望指点!