土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 大家帮我看看,为什么断路器老是跳呢?
大家帮我看看,为什么断路器老是跳呢?
就是下面这两个图!

1.jpg


2.jpg

全部回答(7 )

  • 飞影道人
    有可能的原因
    1、断路器质量问题
    2、热继电器质量问题
    3、热继电器整定过小
    4、电机功率因数太低导致断路器及热继电器太小。
    5、安装问题,电机负载太大等
    2008-12-23 15:00:23 来自 PC 评论 举报
  • sdj-6278005
    下端负荷是排烟机,是不是和消防联动?是不是消防接点有问题?
    2008-12-23 14:29:23 来自 PC 评论 举报