土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 距设备为500米的发电机可否做该设备的备用电源?

距设备为500米的发电机可否做该设备的备用电源?

发布于:2008-12-22 17:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
距设备为500米的发电机可否做该设备(Ijs=120KW)的备用电源?

某新建小区,该小区有120KW的一二级负荷,但该小区没有位置安装备用发电机,考虑从500米处的原有发电机引出做该小区备用电源(发电机容量可以满足要求),可否?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • exploit
    exploit 沙发
    距设备为500米的发电机可否做该设备的备用电源?
    2009-02-01 23:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • exploit
    exploit 板凳
    如果发电机的功率满足负荷要求,可以尝试发电机至负荷中间电缆使用120--150的铜缆,建议在负荷侧检查电压.

    ==================================
    多谢解答
    2008-12-24 19:08:24

    回复 举报
    赞同0