土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?

含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?

发布于:2005-04-07 12:59:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

现在一些建筑,特别是工业建筑,都带有小的汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,这么小的一间房,难道整个建筑都应该按一类防雷建筑做防雷吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发


    呵呵。贴出来吧。

    第3.5.1条 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:

    一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

    二、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类雷建筑物的保护措施。

    三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;洒如能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

    第3.5.2条 当一座建筑物中仅有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:

    一、当防雷建筑物可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

    二、当防雷建筑物不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷措施,可仅按各自类别采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。

    三、当防雷建筑物的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物按本规范第3.5.1条的规定采取防雷措施。

    第3.5.3条 当采用接闪器保护建筑物、封闭气罐时,其外表面的2区爆炸危险环境可不在滚球法确定的保护范围内。