分开的接地网可以通过避雷网连为一体吗?
分开的接地网可以通过避雷网连为一体吗?
见到一张图纸采用人工接地网,建筑的两侧分别有5根接地体,两侧接地体在地下无连接,但通过楼顶的避雷网连在了一起,请问这样是否违规?
发布于
2005-04-07 12:13:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
menghao1688
学习中
2007-12-13 11:33:13
来自 PC
评论
举报
s9
共用接地,大多数情况当然可以,而且更实际可行。