    JGJ16-2008
    7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
    2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
    4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
    5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。