土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有关检查井和跌水井的问题

有关检查井和跌水井的问题

发布于:2008-12-22 11:44:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计
我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了
但现在多了5个跌水井
第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.2
12.5+3.6+4.2=20.3刚好合适
这种算法,我是既考虑带1.2缓坡的检查井,又设了5座2.5M的跌水井,坡度取了25才能把管道布置下去(由于规范对坡度最大值没有具体的限制,可研上取的最大坡度为25,我就以这为上限).
第二种方法:设7个跌水井,7*2.5=17.5,坡度取0.016*168=2.688
17.5+2.688=20.188也合适
这种算法,我只考虑跌水井
请问下高手们,给小弟一个建议,谢谢了....
以上数据,经过我最后文本和图形对比,发现标高错误,其实高差就4米左右.特此声明,请那些没看完就发言的请注意...
旨在讨论出现高差特别大的情况下的问题,谢谢!

PS:现在这个工程施工图已经做完,上面我所说的“H<=1.2就不叫跌水井”我收回!这次施工图中,跌水超过1米的我都选了跌水井的标准图集。感谢朋友们就此讨论!

[ 本帖最后由 scxiao 于 2010-7-16 12:52 编辑 ]

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • 水往上流
    水往上流 沙发
    楼主好像在玩计算了,排水管道布置应该以起始点的地面标高来控制,或者说以起始点的检查井的井底标高来控制。再来取定坡度和检查井的位置(主要考虑接入点),根据管段负荷的流量用最大(或最小)充满度、最大(或最小)流速、核定坡度是否满足要求。不满足要求就必须采取相应的消能(或增能)的措施了。
    2009-01-30 19:26:30

    回复 举报
    赞同1
  • linjian3433
    linjian3433 板凳
    来看看。。。。。。
    2015-09-11 10:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求DB/T29-121-2005城市供水管网维护管理(天津市建设管理委员会)

各位大虾,谁有DB/T29-121-2005城市供水管网维护管理(天津市建设管理委员会),谢谢

回帖成功

经验值 +10