1、温度应力和施工时候的环境温度关系很大。也就是说,施工完后,若温度升高了,将产生压应力;若温度降低,将产生拉应力。计算时更要关注的是最高温度或最低温度于施工时温度的差值。
2、要考虑保温层,室内温度等有利的作用,也就是说,即使室外温差有那么大的差值,对于建筑本身来说,是达不到这么大的(因多数建筑夏天有空调,冬天有暖气)。这也就是为何露天滥威楼更易遭受温度应力的打击,就是因为它的维护结构、保温措施不到位,导致温度应力过大的缘故。
3、还要考虑到砼结构徐变性能的有利影响,这点是不能忽略的,因为温度的变化是以一年为周期,而不是瞬时的增减,所以徐变对温度应力的削弱作用是不可忽视的。
我这里只是谈几点温度应力计算时不可忽略的一些内容,当然温度应力的准确计算的确是个很麻烦的问题,对于建筑裂缝的研究颇有成效的是王铁梦,他有一本《工程结构裂缝控制》的书,值得一看