土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:喷头流量系数K的问题
最近在搞自动喷淋设计,当计算一个喷头的计算流量时被搞糊涂了,偶发现喷头的流量系数怎么差别那么大的?有的提供数据:K=1.33,有的K=80,有的K=115等等,其中K=1.33跟K=80的其中是否某种转换关系?究竟一个闭式喷头的流量如何计算?一个开式喷头的流量呢?
请各位指教
送分。。。。。。

全部回答(18 )

  • xueyeah
    流量系数的原始定义是在一定压差下通过的流量吧,
    这个流量系数有单位吗?
    2009-09-12 16:50:12 来自 PC 评论 举报
  • zhengruilihao
    k=80 和k=0.133是一回事, 当k=80时,q的单位为L/min.H的单位为MPa
    当K=0.133时,q的单位为L/s,H的单位为kpa
    2009-01-04 10:30:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10