土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制器如何显示消防水池及消防水箱水位
审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?
请指点

全部回答(11 )

  • wj98329
    在水箱内设置液位传感器(带有监视模块),并纳入火灾自动报警系统即可。
    2006-12-19 10:16:19 来自 PC 评论 举报
  • lggufei
    不用搞的那么复杂.
    有两种做法:1,通过输入模块搞定;2,四芯线到消防控制中心.
    2006-12-17 16:11:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10