土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 又一个民用建筑的防火间距的问题

又一个民用建筑的防火间距的问题

发布于:2008-12-22 06:50:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一个十六层的拟建建筑(建筑总高度约为67米),在距他北墙(北墙长30米)5米处有一个高度约为7米的二层小楼,小楼的外墙为粘土砖砌筑的清水墙,在该十六层楼的北墙上有2.8米宽的三条玻璃幕(1、2、3层)、窗户(4层以上),请问该十六层建筑的玻璃幕及窗户根据防火要求应怎样选择?依据是什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nmncqzt
    nmncqzt 沙发
    谢谢版主回复!!
    2008-12-22 12:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • wqxqp
    wqxqp 板凳
    要么多层面向高层的为防火墙,要么高层北向的开口部位为防火门窗,墙体为防火墙,依据如下:


    4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

    4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
    2008-12-22 09:13:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。