新手求教:关于3台511KW设备的电源轨
新手求教:关于3台511KW设备的电源轨
有3台511KW的设备要配置个电源柜,需要用多大的断路器?什么类型的?有何注意事项?需要配电缆还是铜排?电感怎么配?等等一系列问题。本人没有搞过强电,望各位前辈多多指教,
发布于
2008-12-21 23:20:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
bqg
如果楼主说的是“1台511KW的设备要配置个电源柜”,那麽,同意楼上“建议用1200A的空气开关”的说法。
如果楼主说的是“3台511KW的设备要配置个电源柜”,那麽,恐怕要用3200A的框架式断路器了(我说的是3台同时工作的情况)。如工作制式2用1备,那就另当别论了。
2008-12-22 14:57:22
来自 PC
评论
举报
likun99999999
常规情况下,建议用1200A的空气开关,最好带三段式保护的,CT和电流表都用1000/5A。如果负载较轻,也可以用小一点的表计,只要保证最大电流不顶表就行。
2008-12-22 10:57:22
来自 PC
评论
举报