如果地下室里有店铺与走道是否可以仅在走道设计排烟即可
如果地下室里有店铺与走道是否可以仅在走道设计排烟即可
如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析
发布于
2005-04-07 09:08:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
youlf
应该要做,只在走到做,不大合适,不过关键还是要看当地消防部门意见啊。
2009-09-26 09:36:26
来自 PC
评论
举报
hujingkt
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
规范说得很清楚咯,如果入了可以进行自然排烟的房间外 ,总面积你超过了200平方米 是要坐机械排烟的
2008-03-12 16:14:12
来自 PC
评论
举报