一个钢支架的基础(看看这样合理吗?)
一个钢支架的基础(看看这样合理吗?)
地基承载力:85KPa;持力层在标高1米左右;上面是管道门式钢支架。荷载不大,把基础做成联合基础,合理吗?(基础下面还得过管道,计算得基础实际没有那么大,每个支架大概1500*1500左右。
发布于
2005-04-07 09:06:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
wj20022003
可惜了,看不到图纸,要不还能参考参考!
2007-12-10 13:06:10
来自 PC
评论
举报
sun712411
这种结构,做成联合形式基础是合理的,因为竖向荷载较小,所以不利于结构的是水平荷载,