土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请高手帮忙计算一下室内外机的连接管的管径

请高手帮忙计算一下室内外机的连接管的管径

发布于:2008-12-20 22:44:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台风冷式单元空调机组(单冷),制冷量190KW,有三个制冷量相同的独立的制冷系统,压缩机在室外机,外机比内机高7米左右,室内外机连接管近20米长,包括回油弯有13个90度弯头,请问液管和回气管的管径需要多大?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    管路是否存在过份折瘪的地方?或者接长时焊口是否有段小套管塞在里面?
    2008-12-22 10:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • dgqiny
    dgqiny 板凳
    谢谢版主,这是一台已经运行的机组,现在的故障现象就是经常报低压,经查风量正常,过滤网蒸发器干净,室内机蒸发器出口管压力5-5.6bar之间,而室外机压缩机吸气管处压力在2.2-1.5bar之间波动,(因为冷凝风机由压力开关控制,17公斤开风机,13公斤压力时风机停 ),回气管上无过滤器,阀门全开.内外机连接汽管外径27mm.请问回气这么大的压差是什么原因造成的?
    2008-12-21 12:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库如何选用制冷机

假如说有一个100立方的冷库,要求温度是-18度。请问要选用多少匹的机组,怎么算?

回帖成功

经验值 +10