土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?

楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?

发布于:2008-12-20 22:31:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,

楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处

理????
现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。
但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。
我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,

和理论依据。
而且满屋子的裂缝,镶嵌瓷砖的厨房和卫生间都裂的一塌糊涂。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫问苍生化云天
    在满足强度和刚度的要求下,按跨度的50分之一取,又加上板跨大于4米了,可以适当加厚板厚,因此130厚的板也基本够了,出现这么大的挠度可能是跟配筋有很大关系,钢筋用少了应该是。
    2010-06-03 15:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • antcow123
    antcow123 板凳
    这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊哈哈哈谢谢谢谢谢谢这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊
    2010-06-02 22:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多