土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 紧急求教:一个低压供电实际问题
作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转.

请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗?

急求相助!

全部回答(14 )

  • wangdon551


    1,600米的距离并不太长,按理说应该带得起75KW的电动机。但应想到电压降, 可以加粗线径。
    2、电动机本身启动是否有问题,可以照4楼的办法试一下。
    3、如果是属于动力负荷太重,可以考虑在配电箱内加电容补偿,可以改善电压善。
    4,如果以上效果不好,可以在电机处加一变压器,升压。

    ----以上是我的见解,不知行不行,见谅。

    2006-10-18 21:59:18 来自 PC 评论 举报
  • reman1981

    完全同意!!
    2006-03-24 16:46:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10