本人毕业后第一次做住宅小区集中采暖(徐州工程,手上也没分户采暖图集,采暖学的又不好,要图又要的急,快疯了)

有很多问题想请教各位,希望大家帮帮我:

单体住宅采用共用立管分户独立系统 常规做法,散热器采暖

1、下载的图纸看到多是管道通过地沟入户,请问可以直接采用成品保温管直埋入户,单元入口的热量计等装置设在检查井的方式?
2、因为种种原因,开始和建筑没协调好,采暖立管挤在楼房北侧水管井的,这样在北侧入户的土层中,厨房的排水管、自来水入户管、采暖管水平间距就比较近,问需要满足什么采暖管和给水、排水管水平距离要保持1.5m的要求么?
3、不通行地沟、直埋这两种敷设方式哪种 设计、施工、造价 方便、便宜些啊??
4、立管最低点要不要设泄水阀,集水池什么的?立管利用的水管井到二层楼梯间管井就到头了,也不太好设

大家能帮帮我啊~~~~~~~~多谢了~~~~~~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dongmei
    dongmei 沙发
    谢谢dlwyq。。。。。。。。。。。。

    俺这几天猛查资料,在这里下载了好多图纸学习,再加上各位的指点,终于能基本掌握住宅采暖的设计要点了。。

    手上的工程建筑、水、电、结构都做好了好长时间了 才说要采暖,查了资料再向建筑要管井,结果还是和水共用的北侧的管井,难以做到从南侧入户,光考虑如何避免和水管打架就花了好多天时间了。。。。

    真羡慕在北方工作的同行们啊,在我们这里搞暖通空调设计的真的很难混,设计院基本都就设1个暖通专业的,还都是兼做水,比给排水专业的难混多了。。。。。。。。。苦。。。。。。。。。。。



    2005-04-11 12:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 板凳
    补充lwjlwj一点,采暖内线比外线高的建筑(即系统入户管为最低点的),在室外检查井设泄水,没必要做在楼内,如果室内低(比如带地下室的情况)一般设置泄水阀,接管至地下积水坑即可.
    2005-04-11 09:11:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跨行求助

各位大侠好,我是做给排水的,遇到如下问题,望各位指点 一医院要供应热水,是用旁边工厂的蒸汽做热源,请问一般选用什么样的设备可以达到要求,具体,还有蒸汽回水(还是回汽,我是外行,不知道啊)和供蒸汽管道大小怎么确定 还有,能不能利用蒸汽烧开水,供病人用?能的话,是用什么设备来达到这样的效果,是不是用锅炉? 对各位大侠来说,可能问的这些问题很白痴,不过我真的不知道暖通的这些东东啊。 我所在的设计院做暖通的走了,这些问题老总交给我做,不知道怎么做啊